Merhaba,
-Projede zemin katta birden fazla rijit diyafram oluşumu ve rijit diyaframa bağlanmayan perdeler ve kolonlar var. Rijit diyaframa bağlanmayan kolon ve perdeler kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Aynı olduğu düşünüyorsanız, Analiz ve Tasarım/Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde, +Awx,+AWy,+Agx,+Agy, Akx ve Aky sütunlarından manuel olarak müdahale edilebilir.

-Zayıf kat düzensizliği ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular bölümünde 35.maddeyi
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

ve aşağıdaki linklerde verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 