V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

ASMLEN DÖŞEMEDE KOLON

SAYIN İDE KULLANICILARI VE YETKİLİERİ EKTE SUNMUŞ OLDUĞUM PROJE SİSTEMİ ASMOLEN OLARAK ÇÖZDÜĞÜMDE (S2) POLİGON KOLONUNDAKİ (B) GÜVENSİZLİĞİNİ GEÇEMEDİM ZEMİN KATIN 380 CM YÜKSEKLİĞİNDE OLMASINDAN SİSTEM GEREĞİNDEN FAZLA ZORLANIYOR.KATLAR BAZINDA KOLONLAR DONATI FARKLILIĞI GÖSTERMEKTE.PROJEYİ İNCELYEREK GÖZÜMDEN KAÇAN YADA YALNIŞ YAPTIĞIM UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.İLGİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
NOT:ASMOLEN DÖŞEME KALINLIĞI ÖZELLİKLE 30CM İSTENMEKTE
 
döşeme yüksekliği yönetmeliğe uymuyor nasıl vize alacaksın bilemiyorum ama projeye bakıyorum
 
poligon kolonun kısa yönündeki boyutunu artır problem çözülür. 35*103 yaptım problem giderildi. iyi çalışmalar.
 
ilginize teşekkür ederim ancak döşeme kalınlığı yönetmeliğe aykırı değil ki ve ben poligon kolonun kalınlığını 35 cmyaptı ama benim analizimde kurtarmıyo gözüküyor mümkünse analizini yaptırdığınız projeyi eklermisiniz
 
Merhaba,

Proje ektedir.

İbrahim bey'in yazdığı gibi zemin kattaki poligon kolonun kısa boyutunu 35 cm yapınca kolon kurtarıyor.

Ayrıca S1 ve S11 kolonlarının üst kat - alt kat kaçıklıkları da birbirini tutmuyordu, onları da düzelttim. (Bilerek yaptıysanız geri alırsınız)

İyi çalışmalar
 
hakan bey kolay gelsin diliyor öncelikle ilginize teşekkür ederim ama geri yollamış olduğunuz projeyi açıp tekrar analiz yaptırdığımda poligon kolon eni 35 cm olması rağmen halen (b) güvensizliği vermekte acaba benim ayarlarımda mı bir problem var anlıyamadım.yardımcı olursanız sevinirim analiz sonrasında ayrıca bazı kirişlerdede sehim hatası verdi bide asmolen döşeme kalınlğı ile ilgili vize alabilecekmisiniz gibi bir soru olmuştu benim bildiğim kadarıile projedeki kalınlıkda yönetmelik gereği bir kusur yok şimdiden teşekkürler
 
atg1978@hotmail.com":2y4h84md' Alıntı:
geri yollamış olduğunuz projeyi açıp tekrar analiz yaptırdığımda poligon kolon eni 35 cm olması rağmen halen (b) güvensizliği vermekte acaba benim ayarlarımda mı bir problem var anlıyamadım.
Merhaba,

Analiz ayarlarında dış merkezlik etkileri işaretli değilken analiz yapmıştım. Sizde o seçenek işaretli ise o nedenle kurtarmıyor olabilir. Yönetmelik gereği işaretlenme zorunlu yok.

atg1978@hotmail.com":2y4h84md' Alıntı:
asmolen döşeme kalınlğı ile ilgili vize alabilecekmisiniz gibi bir soru olmuştu benim bildiğim kadarıile projedeki kalınlıkda yönetmelik gereği bir kusur yok şimdiden
Minimum boyut olarak sisteminiz kurtarıyor görünüyor. Bununla birlikte daha kesin sehim hesabı için obje ayarlarında bulunan "sehim şartını her zaman denetle" seçeneği işaretleyip, "sehim gerektirmeyen yükseklik koşulları" sağlansa bile programa sehim denetimi yaptırabilirsiniz. Nitekim kirişlerde seçenek işaretlenince K201 kirişinde sehim koşulu aşılıyor. (Yükseklik koşulu yönetmeliği sağlıyor)

Ayrıca taşıyıcı sistem seçmei projenizde pek iyi değil. Belki mimari zorunluluktan böyle seçtiniz ama özellikle yapının plan olarak üst tarafında kalan kısmın daha uygun hale getirilmesi iyi olabilir. Mimarla konuşmanızda fayda görüyorum. Tek kiriş- saplama ve ona saplama gelen kiriş sistemi yerine olabildiğince kolonlara oturan ve onlara sürekli olan bir sistem seçebilmek önemli...
 
Geri
Üst