V11'i Online Satın Alın

Asmolen Döşeme Yön Tayini

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan H.YILDIZ
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba,

1-Ekteki Projede Asmolen döşemelerin yön tayini konusunda karar veremedim. projedeki gibi konsol olan kısa kirişlere basması mı uygun yoksa diğer doğrultu mu uygun olur. Bununla ilgili mevzuat maddesi varmı araştırdım ama yeterince bilgi sahibi olamadım.

2- Yarı rijit diyafram ve tam rijit diyafram analiz yaptığımda A1 Düzensizliği konusunda çok farklı değerler çıkıyor bu normal midir ?

2-Asansör platformuna döşeme tanımladığımda hatalı döşeme kotu uyarısı alıyorum. Tanımlama şeklim yanlış mı ?

3-Genel Olarak önerebileceğiniz durumları da söylerseniz memnun olurum.

İyi Çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Merhaba,
H.YILDIZ":18y8p8o7' Alıntı:
Merhaba,
1-Ekteki Projede Asmolen döşemelerin yön tayini konusunda karar veremedim. projedeki gibi konsol olan kısa kirişlere basması mı uygun yoksa diğer doğrultu mu uygun olur. Bununla ilgili mevzuat maddesi varmı araştırdım ama yeterince bilgi sahibi olamadım.
Ts 500 de de bu konuda bir koşul bulunmuyor. Konuyla ilgili Prof. Dr. Adem Doğangün' ün "Betonarme yapıların Hesap ve Tasarımı" kitabındaki görüşlerini referans alabilirsiniz. (Konu 6.4.1 sayfa 298)

H.YILDIZ":18y8p8o7' Alıntı:
2- Yarı rijit diyafram ve tam rijit diyafram analiz yaptığımda A1 Düzensizliği konusunda çok farklı değerler çıkıyor bu normal midir ?
A1 burulma düzensizliği (nbi) maximum deplasman değerinin ortalama deplasman değerine oranıdır. Deplasman değerlerinde ki değişiklikler de bu oranı etkiler. Yarı ve tam rijit çözümde deplasman değerleri değiştiği için bu oranın değişmesi de normaldir.
Ayrıca A1 ve B2 türü Düzensizliğin dinamik analizde bir hükmü yoktur. Madde 2.3.2.1

H.YILDIZ":18y8p8o7' Alıntı:
2-Asansör platformuna döşeme tanımladığımda hatalı döşeme kotu uyarısı alıyorum. Tanımlama şeklim yanlış mı ?
7. katta K352-353 kirişlerine +110 cm pozitif kot verilmiş. Kirişlerin bağlandığı P06 paneline üst kot verilmemiş.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst