Asmolen döeşemeler üzerine tanımlanan çizgisel yüklerin hesaba katılmayarak kirişlere aktarılmadığını raporda görüyoruz.
Haliyle proje girerken döşeme üzerine denk gelen duvar yüklerini cizgisel olarak tanımlıyoruz ancak bunlar hesaba katılmıyor.Sadece plak döşemelerde hesaba katıldığını gördük.Asmolen döeşemelerinin bu kadar yaygın kullaıldığı günümüzde bunun asmolen de neden yük aktarmadığını anlamış değiliz.İdecad olarak programdaki bu küçük ama önemli noktaları kaçırmanız kullanıcıları hataya sürüklemektedir.Etrafımızdaki bir çok İdecad kullnıcısına bu konuyla alakalı bilgilerinin olup olmadıgını sordugumuz da ise kimsenin böyle bir eksiklikten haberdar olmadığını görüyoruz.Bu şu demek oluyor ki yapılan bir çok projede kirişlerdeki donatı miktarları yük aktarımı doğru olmadıgından eksik hesaplanmaktadır.Yine asmolenle ilgili sıkıntılardan biride asmolen dolgu malzemesinin yükünün hesaplanamaması bu konuda tecrübesiz arkadaşlar asmolen malzemesi girmeden çözüm yapıyorlar buda ayrı bi sıkıntı.Neredeyse bütün yüklerin tamamını her döşemeye kullanıcı tanımlı olarak etkitmekte oldukça zaman alıyor.Bu konuda ilgililerin bir çözüm bulmasını bekliyoruz.Umarım bu konularda ben yanılıyorumdur..
İyi Çalışmalar.
 
Rijit diyafram cozumunde cizgisel yuk döşeme kaplama yüküne ilave edilerek döşeme üzerinde dikkate alınabilir.
Çizgisel yükün rijit diyafram cozumunde asmolen döşemelerde dikkate alınmasına yönelik isteğiniz notlarımız arasındadır.
Yarı rijit (Döşemeler nervürler kirisler birlikte) elastik diyafram çözümde çizgisel yükün ana kirişlere dağıtılması ile ilgili bir sorun yoktur.
Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
 
 

Ekli dosyalar

  • duvarsiz asmolen.png
    duvarsiz asmolen.png
    128.7 KB · Görüntüleme: 3,464
  • duvarlı asmolen.png
    duvarlı asmolen.png
    126.5 KB · Görüntüleme: 3,464
Döşemeler kirişler nervürler birlikte çozum yapınca nervür ortasına girilen duvarın yükünün, ana taşıyıcılara aktarılmasında bir problem yok.
 

Ekli dosyalar

  • nervur duvar yuku.png
    nervur duvar yuku.png
    1.2 MB · Görüntüleme: 3,454
Konuyla alakalı ilginize teşekkür ederim. Yarı rijit çözüm asmolen döşemelerde en sağlıklı çözüm olacaktır sanırım.
 