V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Bölüm 15' e göre Mevcut binaların modellenmesinde Etriye Detayları

ORHAN14

Etkin Üye
Merhabalar,

Mevcut binalarda bulunan kolon perde ve kirişlerdeki etriyelerin modellenmesinde aşağıdaki ibare dikkate alınıp, modelleme yapılacağı TBDY-2018 de belirtilmiştir.

15.7.1.3 – Plastik şekil değiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek kiriş, perde ve kolon elemanlarında, çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen birim şekil değiştirme ve plastik dönme üst sınırları (kapasiteleri) 5.8.1.1, 5.8.1.2, 5.8.1.3 ve 5.8.1.4’ de tanımlanmıştır. Denk.(5.4d)’deki ρsh hesabında 90 derece kapalı etriyelerin %30’u hesaba dahil edilebilir. 5.8.1.2’de verilen Denk.(5.6)’da Ls , Lp ’den küçük alınmayacaktır.

Örneğin bir kolonda toplamda 40 adet etriye olsun. Bu etriyeler yerinde yapılan incelemeler sonucunda bir kısmı 90, bir kısmı ise 135 derece olarak kancalı olsun. Burada güvenli tarafta kalmak adına hepsini 90 derece kancalı olarak dikkate aldığımızı varsayalım. O halde aşağıdaki madde 15.7.1.3 gereğince yeni etriye sayısı 40*0,3=12 adet olacaktır. İdecad programında 12 adet etriyeyi modelleyip, daha sonrasında aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 90 derece kancalı seçeneğini seçmemiz mi doğru olur?

Yoksa 40 adet etriyeyi girip, aşağıdaki resimden 90 derece kancalı olarak seçtiğimiz zaman madde 15.7.1.3 gereğince yeni etriye sayısı program tarafından otomatik olarak hesaplara katılıyor mu?

1688980239035.png
 
örneğin bir kolonda toplamda 40 adet etriye olsun. bu etriyeler yerinde yapılan incelemeler sonucunda bir kısmı 90, bir kısmı ise 135 derece olarak kancalı olsun. burada güvenli tarafta kalmak adına hepsini 90 derece kancalı olarak dikkate aldığımızı varsayalım. o halde aşağıdaki madde 15.7.1.3 gereğince yeni etriye sayısı 40*0,3=12 adet olacaktır. idecad programında 12 adet etriyeyi modelleyip, daha sonrasında aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 90 derece kancalı seçeneğini seçmemiz mi doğru olur?

Güvenli tarafta kalmak adına hepsini 90 derece kancalı seçebilirsiniz. Ancak sorunuz ile alakalı bir ekleme yapmak isterim.
15.7.1.3 'te belirtilen maddede ρ_sh hesabı, "Göçmenin önlenmesi" performans düzeyi için sınır değer hesaplanırken sargılı beton modeli için kullanılan bir değerdir (denklem 5.4a). Etriye sayısı veya kayma dayanımı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

gönderdiğiniz görselde "Etriye sıklaştırması var" seçeneği aktif değil. bu durumda sargılı beton durumu dikkate alınmadan beton sargısız kabul edilir ve hesap ona göre yapılır. sargı etkisi olmadığı durumda etriye açısının 90 derece olmasında herhangi bir değişiklik olmaz çünkü sargılı beton değeri değişmez. Denklem 5.4a 'ya göre sınır değer 0.0035 olarak hesaplanır.

1688981731686.png

1688982063503.png

yoksa 40 adet etriyeyi girip, aşağıdaki resimden 90 derece kancalı olarak seçtiğimiz zaman madde 15.7.1.3 gereğince yeni etriye sayısı program tarafından otomatik olarak hesaplara katılıyor mu?

Yukarıda detaylıca anlatmaya çalıştığım gibi etriye sayısı ile, etriye kanca açısının hesap ve uygulama açısından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Program içerisinde etriye tanımı, etriye aralıklarının tanımlanması biçiminde aşağıda gösterdiğim bölümden yapılmaktadır.

1688982474601.png

Saygılarımla...
 
aklıma takılan bir konu var. doğrusal performans analiznde, analiz ayarlarında pursantajları ve gerçekleşme katsayılarını girip o değerlere göre hesap yapılıyordu. fakat doğrusal olmayan analizde durumlar nasıl onu anlayamadım bir türlü. şdgt de donatıların önemi yok mu. donatılar önemliyse analiz ayarlarında belirlenen pursantaj ve gerçekleşme katsayılarına mı bakıyor yoksa elemanın betonarmesinde girilen yada hesaplanan donatıya mı bakıyor.
 
Geri
Üst