Sayın tedarmi
ÖNERİLERİM:

1-Yapı önem katsayısını 8 alabilirsiniz,
2- Kolonlarda: köşesi sivri kolon yapmasınız iyi olur, imalatı zordur.
3- ZK hatalarını kolonları büyüterek giderin,
4- kirişleri büyütün, kolonları ortalasın (kolonu dışına en fazla 35/2 cm çıkarın Ek: KALIP PLANI'ında hatalı (27 cm) durum var)
5- Merdiveni mesnet durumlarını da dikkate alarak girin,
6- Duvar yüklerini kontrol edin,
7- Döşeme üzerinde duvar varsa hareketli yükleri artırın,
8- Asansör kulesi yok mu?
9- binanın rijitliği az, her iki yönde deprem perdesi koyun, mimari nedenlerle koyamıyorsanız işaretlediğim gibi merdiven dış kenarlarına koyun.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KALIP PLANI.png
    KALIP PLANI.png
    188.7 KB · Görüntüleme: 4,545
Öncelikle tavsiyem projeyi direk mimarideki gibi girdiğiniz için haliyle çok sıkıntı var.O yüzden projeyi düzenlemeniz gerek bunun için ugraşmak gerek tabi .
1)Ünver abinin dediği gibi taşıyıcı sistem davranış katsayısını 8 alabilirsiniz
2)Yapının uzun yönünde perde eklemek gerek diye düşünyorum ama eklemesiniz uzun kolonlar yapmanız gerekebilir
3)Simetrikliği yakalamanız sistem açısından faydalı olacaktır.
4)B hatalarınızın çoğu sınırda birkaç düzenleme yapılarak sistem düzenlenebilir.

iyi çalışmalar dilerim
 
Yerinizde olsaydım yarı rijit çözüm yapardım.
Düşey yükler için neden rijit diyafram kullanma gereği hissettiniz? Bilgilendirirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar...

KEMAL YALVAÇ
 
Geri
Üst