Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zemin katta duvar kesit alanları X ve Y yönünde 0 olarak gözüküyor.
Perdelerde , kirişlerde olduğu gibi duvar yükü girişi olmadığı için perdelerin üzerlerindeki duvar yüklerini manuel girmeniz
ve düzensizlik kontrollerinde bu duvar kesit alanlarını dikkate almak için kat parametrelerinden x ve y yönündeki duvar kesit alanlarını manuel tanımlamanız gerekiyor. Yardım sayfalarını inceleyiniz.
Subasman perdelerinin kesit alanlarıda b1 düzensizliği hesaplarında dikkate alınmamaktadır.
İsterseniz subasman perdeleri kesit alanlarını aynı şekilde manuel olarak ekleyebilir veya perde ayarlarındaki subasman perdesi opsiyonunu kapatarak tekrar analiz yapabilirsiniz.
Subasman perdeleriniz rijit kat dahilinde olduğu için bu perdelerde "subasman perdesi" opsiyonunu seçmenize gerek yok.