Bu konu ile ilgili yeni bir başlık açmamak adına buradan bir sorum olacak. Yönetmelikte şöyle bir madde var;
"3.6.2.3 - B1 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i'inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci'nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır."
Buradan anladığım kadarıyla B1 varsa hesabın şu şekilde olması gerekmiyor mu?
ηci = [∑Aw(i) + ∑Ag(i) ] / [∑Aw(i+1) + (∑Ag(i+1) ]
Taşıyıcı sistem davranış katsayısının da bu katsayıyla çarpılarak yenilenmesi gerekmez mi?
Yani kısaca özetlersem demek istediğimi, kontrol yaparken duvar alanlarının %15'i (0.15∑0Ak) alınarak kontrol sağlanacak ama eğer B1 düzensizliği varsa ve duvar alanları da bir üst kata göre fazla ise R katsayısı yenilenirken kullanılacak ηci katsayısının hesabında duvar alanları (∑Ak) dikkate alınmamalı.
Yoksa ben mi yanlış anladım?