V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

B1 DÜZENSİZLİĞİ ZAYIF KAT HATASI

  • MERHABALAR. X VE Y YÖNÜNDE RİJİTLİĞİ ARTIRIN UYARISI VERİYOR. X VE Y YÖNÜNDE PERDELER KOYUYORUM TEKRAR AYNI UYARIYI VERİYOR.YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
 

Ekli dosyalar

  • MERHABALAR. X VE Y YÖNÜNDE RİJİTLİĞİ ARTIRIN UYARISI VERİYOR. X VE Y YÖNÜNDE PERDELER KOYUYORUM TEKRAR AYNI UYARIYI VERİYOR.YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
Tavsiyelerim;
1- Projenin çözümünü yarı rijit diyafram olarak yapın.
2- Bodrum katı ayrı bir kat olarak değil de zemin kat içerisinde perdelere kot vererek tanımlayın.
3- 3.kat ve makine dairesindeki kirişlerin duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
4- 3.kat ve makine dairesindeki döşemelerin sabit ve hareketli yüklerini azaltabilirsiniz.
5- betonarme elemanların ayarlarından fiber model ile hesap yapın. (kapasitesi üzerinde çalışan kirişler var)(donatı dizaynı ile sorunu çözebilirsiniz.)

Adsız.png
 
dediklerinizi yaptım ama tekrar bakabilirmisiniz?

1. zemin kat merdiveni kotu düzeltildi.
2. zemin kat merdiveni alt ucunda mesnetlemek için betonarme subasman perdesi tanımlandı.
3. merdivenlerin mesnetlenme durumu düzenlendi. (size uygun değilse değiştirebilirsiniz.
4. zemin kat döşemeler silinip en baştan tanımlandı.
5. binaya radye temel eklendi. (tercihe göre değiştirebilirsiniz.)

öneri proje ektedir.

hataların bulunduğu görseller;


döşeme ağ hatası.pngmerdiven kotu.png

güncel durum;

durum.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

Merhabalar bu projem de B1 düzensizliği hatası alıyorum yardımcı olur musunuz ?
önerilerim;
--geometri hatalarını düzeltiniz,
--merdiven mesnetlemesi uygun değil,
--s14 kolonunu kaldırmayınız,
--işaretlediğim perdeleri siliniz,
1700231532066.png
--1. bodrum katta dış perdelerdeki su basman tiklerini kaldırıp hesap yaptırınız.
bu durumda b1 hatası vermiyor diger hataları düzeltirsiniz.
 
Geri
Üst