V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

B1 düzensizliği

İnşaatta donatı arttırmanın tek zararı olmayan şey etriyelerdir :) Tabiki minimum şartları gözeterek donatı agrega çapı vs.
Bu arada kat yüsekliği 300cm gibi bir şey ise TBDY2018'e göre zaten full sıklaştırma olacaktır. Zira alt bögle orta bölge üst bölge sıklaştırması derken full oluyor
 
Bodrumda B1 düzensizliği mevcutsa o kattaki düşey taşıyıcıların etriye sıkılaştırması yapılması mantıklı mı yararı olur mu acaba ?
Merhaba. Link:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
. Bu linki inceleyebilirsiniz. Taşıyıcı sistem oluşumu ve duvar yerleşimi hakkında bir durumdur. Betonarme ile ilgili bir durum yok. Ne beton sınıfı arttırmak ne de herhangi bir donatının sayısı veya çapını arttırmak fayda etmez.

Yalnız sayın@puncover'ın yazdıklarına tamamen katılıyorum. Boyuna donatı arttırmak süneklik ve birleşim yeri kesme güvenliği sorunu yaratma ihtimali olsa da etriye arttırmanın hiçbir zararı olmaz. Elemanlarınızın süneklik kapasiteleri artar.

İyi çalışmalar dilerim.
 
Geri
Üst