Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ne yaptıysam çözemedim subasman katında b1 düzensizliği hatası alıyorum sürekli, perde kesitlerini büyütüyorum fakat yine de olmuyor. nasıl çözebilirim.
B1 düzensizliği hesaplarında subasman perdesi olarak tanımlanan elemenların kesitleri dikkate alınmaz.
Sizin projenizde subasman perdeleri rijit katta ve kat yüksekliğinde olduğu için "su basman tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu seçmenize gerek yok. Rijit katın üzerindeki subasman perdelerinde bu opsiyonu seçebilirsiniz.
Subasman perdeleri üzerinde duvarlar yükü tanımlanmadığı için düzensizlik hesaplarında zemin katta duvar kesit alanları 0 görülmektedir.
Zemin katta bulunan Duvarların kesit alanlarını yardım sayfasında anlatılan şekilde kat parametreleri diyaloğu kullanılarak...
Özellikle düzensizlik kontrolleri açısından dilatasyonlu binaların ayrı projeler halinde çözülmesi gereklidir.
Merdivenlerin mesnetlenme durumlarını kontrol edin.