Merhaba
Önerilerim
--1. Bodrum kattaki perdelerin su basman tiklerini kaldırın,
--Merdivenleri mesnetleyin,

Ünver ÖZCAN
 
Ünver Bey cavabınız için teşekkür ederim. Su basman tiklerini kaldırdığımda sorun çözülüyor, bu hesap anlamında hatalı sonuç vermez değil mi?
unver":1kzjnqmi' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--1. Bodrum kattaki perdelerin su basman tiklerini kaldırın,
--Merdivenleri mesnetleyin,

Ünver ÖZCAN
 
ernylmaz39:2bokwpp9' Alıntı:
Merhabalar, Projemde perdeleri su basman perdesi olarak tanımladığımda B1 düzensizliği hatası alıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,

Subasman katında Subasman katında balkon döşemesi dışında diyafram oluşumu yok. Döşeme bağlanmayan kolonlar B1 düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Dahil etmek istenmesi durumunda Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde kolon alanlarını manuel olarak tanımlayabilirsiniz.

Not: Subasman katında D13 Balkon döşemesi dışında diyafram oluşumu olmadığı için Katın rijit kabul edilmemesi de uygun olur. (Kat Genel Ayarları diyaloğunda Bodrum kat için Rijit-X ve Rijit-Y işaretlenmeyecek.) Ayrıca D13 balkon döşemesinin özelliklerinden Statik sekmesinde "Rijit diyafram oluşturma" seçeneğinin işaretlenmesini öneririm.

Bu durumda su basman katında hiç diyafram oluşumu olmadığı için subasman katı için B1 düzensizliği kontrolü yapılmayacaktır.

B1(ZAyıf kat Düzensizliği hakkında aşağıda linki verilen dokümanı inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not: Zemin kattaki merdivenleri alt kenarları hiçbir eleman mesnetlenmiyor.

İyi çalışmalar
 
Geri
Üst