V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

B2 Düzensizliği rapor uyumsuzluğu..

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan IŞIK
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

IŞIK

Yeni Üye
ekteki raporda; ilk sayfada B2 düzensizliği ile 2.sayfadaki B2 düzensizliği bilgisi uyumsuz, bunun sebebi ne olabilir?
Çizim hatası mı sistem hatası mı, bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?
 

Ekli dosyalar

2. sayfada her kat için x ve y yönünde +%5,-%5 değerlerine göre hesaplama yapılıp 1. sayfada her kat için yapılan hesapların max değerlerinin kontrolü gösterilmektedir.
 
MrtGrsl":39w8azvw' Alıntı:
2. sayfada her kat için x ve y yönünde +%5,-%5 değerlerine göre hesaplama yapılıp 1. sayfada her kat için yapılan hesapların max değerlerinin kontrolü gösterilmektedir.


Uyumsuzluk değil mi bu?..
 
Üstteki sorunun benzer bir durumu bu raporda da var..
Bu sefer ilk sayfada B2 düzensizliği var, 2.sayfada yok...

Hangisi doğru?.. Uyumlu olması gerekmez mi?.. :roll:
 

Ekli dosyalar

IŞIK":1mu7niot' Alıntı:
ekteki raporda; ilk sayfada B2 düzensizliği ile 2.sayfadaki B2 düzensizliği bilgisi uyumsuz, bunun sebebi ne olabilir?
Çizim hatası mı sistem hatası mı, olan varsa yardımcı olabilir mi?
Projeyi eklerseniz yardimci olabiliriz
 
IŞIK":1jf4l8p3' Alıntı:
Üstteki sorunun benzer bir durumu bu raporda da var..
Bu sefer ilk sayfada B2 düzensizliği var, 2.sayfada yok...

Hangisi doğru?.. Uyumlu olması gerekmez mi?.. :roll:
 

Ekli dosyalar

  • B2.jpg
    B2.jpg
    473.7 KB · Görüntüleme: 4,638
Merhaba,

Yapınızda B2 düzensizliği var. Bodrum çevre perdeleri çubuk olarak tanımlanmış projede, bodrum çevre perdelerini kabuk olarak modellerseniz sorun olmayacaktır. Ekteki projede B2 DÜZENSİZLİ1.ide7 gerekli düzenlemeyi yaptım. Çalışmanıza bu proje ile devam edebilirsiniz.
Ekteki ekran görüntülerinde görebileceğiniz üzere eklediğim projede raporlarda uyumsuzluk yoktur.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    28 KB · Görüntüleme: 4,611
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    6.8 KB · Görüntüleme: 4,610
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    37.3 KB · Görüntüleme: 4,611
  • B2 DÜZENSİZLİ1.ide7
    B2 DÜZENSİZLİ1.ide7
    3.2 MB · Görüntüleme: 545
HakanŞahin' Alıntı:
Merhaba,

Yapınızda B2 düzensizliği var. Bodrum çevre perdeleri çubuk olarak tanımlanmış projede, bodrum çevre perdelerini kabuk olarak modellerseniz sorun olmayacaktır. Ekteki projede B2 DÜZENSİZLİ1.ide7 gerekli düzenlemeyi yaptım. Çalışmanıza bu proje ile devam edebilirsiniz.
Ekteki ekran görüntülerinde görebileceğiniz üzere eklediğim projede raporlarda uyumsuzluk yoktur.

Cevabınız için teşekkür ederim.
Bodrum perdelerini çubuk olarak modellemek tercih değil mi, kabuk olarak mı seçmeliyim çevre perdesi olunca?
Bu projede bodrum katın bir cephesi tamamen toprağa gömülü, diğer iki cephedeki toprak eğimli olarak sıfırlanıyor, bu durumda çıkan B2 düzensizliği ihmal edilebilir mi?

Teşekkürler..
 
IŞIK":2eoxiye5' Alıntı:
Cevabınız için teşekkür ederim.
Bodrum perdelerini çubuk olarak modellemek tercih değil mi, kabuk olarak mı seçmeliyim çevre perdesi olunca?
Bu projede bodrum katın bir cephesi tamamen toprağa gömülü, diğer iki cephedeki toprak eğimli olarak sıfırlanıyor, bu durumda çıkan B2 düzensizliği ihmal edilebilir mi?
Teşekkürler..
Merhaba,
-Bodrum çevre perdeleri cubuk gibi davranmazlar bu nedenle kabuk olarak modellenmesi uygun olur.
-A1 ve B2 türü düzensizlikler hesap yönteminin seçim nedenine ilişkin düzensizliklerdir. Dinamik analiz yapıldığı için yapıda bu düzensizliğin bulunması sorun teşkil etmez. (T.D.Y. madde 2.3.2.1)
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst