BAĞ PERDE OLUŞTURMA

Merhabalar, ekte projemi paylaşıyorum. kontrol firması su basman yüksekliğinin 150 cm olmasından dolayı kolonları bağ perdeler ile bağlayın diye not düşmüş. nasıl düzeltebilirim. teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

ekte projemi paylaşıyorum. kontrol firması su basman yüksekliğinin 150 cm olmasından dolayı kolonları bağ perdeler ile bağlayın diye not düşmüş. nasıl düzeltebilirim
önerilerim;
1. çözüm; her kolonu su basman perdeleri ile her iki yönde bağladığınızda 5.00-1.5=3,5 m kat yüksekliği kalıyor. bu durumda 3,5/10=0,35 m kolon dar kenarı yapınız,
2. çözüm; kolon dar kenarını 5,00/10=0,50 m yapabilirsiniz, (kolon dar kenarını 0,3 m yaparsanız leylek bacağı gibi olur, önermiyorum.)
deprem yönetmeliğinde kolon yüksekliğine bağlı kolon dar kenar oranı olmadığı için yukarıdaki gibi çözümler üretilebilir.
ayrıca;
--1. bodrum katınız tam olarak üç taraftan perde ile çevrili olmadığından rijit kabulü yapmayınız,
--bodrum perdeleri üzerindeki kirişleri kaldırınız,
--bodrum perdeleri altındaki perdeyi kaldırıp perdeyi bölmeden modelleyiniz, (üst üste objeler hatası)
1684442997919.png
--kirişler kolonun kenarında en fazla d/2=30/2=15 cm fazla taşmasın.
--asmolen kirişlerinin üzerine hareketli yük giriniz,
--3. kattaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiveni modelleyip mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--grup perde kiriş bağlantısı çok zayıf, aşağıdaki gibi yapınız.
1684443094662.png
 
Geri
Üst