ekte projemi paylaşıyorum. kontrol firması su basman yüksekliğinin 150 cm olmasından dolayı kolonları bağ perdeler ile bağlayın diye not düşmüş. nasıl düzeltebilirim
önerilerim;
1. çözüm; her kolonu su basman perdeleri ile her iki yönde bağladığınızda 5.00-1.5=3,5 m kat yüksekliği kalıyor. bu durumda 3,5/10=0,35 m kolon dar kenarı yapınız,
2. çözüm; kolon dar kenarını 5,00/10=0,50 m yapabilirsiniz, (kolon dar kenarını 0,3 m yaparsanız leylek bacağı gibi olur, önermiyorum.)
deprem yönetmeliğinde kolon yüksekliğine bağlı kolon dar kenar oranı olmadığı için yukarıdaki gibi çözümler üretilebilir.
ayrıca;
--1. bodrum katınız tam olarak üç taraftan perde ile çevrili olmadığından rijit kabulü yapmayınız,
--bodrum perdeleri üzerindeki kirişleri kaldırınız,
--bodrum perdeleri altındaki perdeyi kaldırıp perdeyi bölmeden modelleyiniz, (üst üste objeler hatası)

--kirişler kolonun kenarında en fazla d/2=30/2=15 cm fazla taşmasın.
--asmolen kirişlerinin üzerine hareketli yük giriniz,
--3. kattaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiveni modelleyip mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--grup perde kiriş bağlantısı çok zayıf, aşağıdaki gibi yapınız.