V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Bağ Kirişli Boşluklu perde nasıl tanımlanır?

yasintan54

Etkin Üye
Merhabalar resimde görüldüğü gibi 2 tane asansör perdesi ve 1 tane kirişimiz var. Biz bu sisteme bağ kirişli boşluklu perde mi demiş oluyoruz? Aklıma şu da takıldı. Biz buna bağ kirişli boşluklu perde diyorsak normal kiriş yerine sürekli temel kısımında çizdiğim bağ kirişten mi atmamız gerekiyor. Son olarak, bu göstrerdiğim bağ kirişli bir sistem ise analiz ayarlarında hangi R katsayısını seçecem A12, A13,A14 anlamadım.

1695475383627.png

1695475521275.png
 
bu bağ kirişi değil,
olması için perdelerin ikisinin de majör yönlerine( kuvvetli eksenlerine) paralel olması gerek
perde+ kolonlar ile çerçeve sistemi oluşuyor, normal döşeme sistemi var ve bağ kirişi yok ise, A15 seçebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Bir kirişin bağ kirişi olup olmadığı, TBDY 2018 4.5.4'de tanımlanan kontrollere göre sağlanır. Eğer bu kontrolleri sağlıyorsa Boşluklu betonarme perde sınıfına girer. Bu şartı sağlamıyorsa boşluksuz betonarme perdeler sınıfına girer. Bağ kirişinin donatılandırması, detayları daha farklı olmakta aynı zamanda. Rapordan kirişin kontrollerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca proteknik arkadaşımın dediği gibi kuvvetli yönlere de dikkat edilmeli.
 
Anladığım kadarıyla böyle bir durumda bağ kirişli boşluklu betonarme olmuş oluyor. Peki bu bağ kiriş kavramı temelde kullandığımız bağ kirişle alakası yok anladığım kadarıyla. Ek olarak bu durumda tam olarak anlayamadım nasıl bir bağ kirişli durum olacak. Örneğin ben arada 3 metrelik kiriş atsamda bağ kirişli durumu olacak mı ve analiz kısımında nasıl bir seçim yapacam

1695476353005.png
 
Anladığım kadarıyla böyle bir durumda bağ kirişli boşluklu betonarme olmuş oluyor. Peki bu bağ kiriş kavramı temelde kullandığımız bağ kirişle alakası yok anladığım kadarıyla. Ek olarak bu durumda tam olarak anlayamadım nasıl bir bağ kirişli durum olacak. Örneğin ben arada 3 metrelik kiriş atsamda bağ kirişli durumu olacak mı ve analiz kısımında nasıl bir seçim yapacam

Ekli dosyayı görüntüle 38093
Bağ kirişinin açıklığından ziyade belirttiğim gibi deprem yönetmeliğindeki kontrollerle alakalı. ideCAD raporunda bağ kiriş kontrolleri var zaten. Bağ kirişi olarak kabul gören bir kiriş varsa R ve D katsayınızı buna göre değiştirirsiniz. Bağ kirişi olup olmaması devrilme momentleriyle, kesme kuvvetleriyle ilgili . Perdelerin birbirine uzaklığıylada alakalı ( c katsayısı). Program bu hesabı yapıyor zaten. Rapordan görebilirsiniz. Örnek olarak perdeli ve çerçeveli bir sisteminiz var yüksek sünek. Bağ kirişi yoksa R=7 alacaksınız (A15). Bağ kirişiniz varsa A14 alacaksınız. Bağ kirişinin sünekliğe olan etkisiyle ilgili de fikir sahibi olabilirsiniz buradan. Tabi bağ kirişinin sünek davranışını sağlaması için farklı detaylandırma şartları var.
 
Geri
Üst