V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Başlık perdesi kesme güvenliği ve kiriş sehim problemi

Merhaba

Projemdeki bodrum katta otopark rampasının yanındaki başlık perdesinde perde kesme güvenliği hatasını ve aynı katlarda aynı kirişlerdeki kesme güvenliğini sağlayamıyorum.

Kiriş yüksekliğini 30 cm den fazla yapamıyorum kaset döşeme olduğu için. genişliğini 50 cm olan kirişi 90 da yapsam 100 de yapsam düzelmiyor. Veri girişinde yada modellememde hatamı var yardımcı olurmusunuz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    169 KB · Görüntüleme: 22
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    17.1 KB · Görüntüleme: 20
  • data 1.cde
    data 1.cde
    6.8 MB · Görüntüleme: 7
Projemdeki bodrum katta otopark rampasının yanındaki başlık perdesinde perde kesme güvenliği hatasını ve aynı katlarda aynı kirişlerdeki kesme güvenliğini sağlayamıyorum.

Kiriş yüksekliğini 30 cm den fazla yapamıyorum kaset döşeme olduğu için. genişliğini 50 cm olan kirişi 90 da yapsam 100 de yapsam düzelmiyor. Veri girişinde yada modellememde hatamı var yardımcı olurmusunuz.
önerilerim;
--bodrum katta perdeleri grup yapmayınız,
--binada duvar yüksekliklerini 3.00-0.30=2.70 m yapınız,
--kırmızı işaretli kirişlerde duvar yüksekliği 2.7 m haraketli yük 0.2 t/m2 alındı,
--mavi işaretli olanlarda pencere boşluğu olabileceği için duvar yüksekliği 1,5 m haraketli yük 0.2 t/m2 alındı (bu durumda kurtarıyor) veya duvar ikonu ile girip pencere boşluğunu düşebilirsiniz. diğer konsollar da aynı durum var.
1682620398449.png
 
önerilerim;
--bodrum katta perdeleri grup yapmayınız,
--binada duvar yüksekliklerini 3.00-0.30=2.70 m yapınız,
--kırmızı işaretli kirişlerde duvar yüksekliği 2.7 m haraketli yük 0.2 t/m2 alındı,
--mavi işaretli olanlarda pencere boşluğu olabileceği için duvar yüksekliği 1,5 m haraketli yük 0.2 t/m2 alındı (bu durumda kurtarıyor) veya duvar ikonu ile girip pencere boşluğunu düşebilirsiniz. diğer konsollar da aynı durum var.
Ekli dosyayı görüntüle 33807
unver bey kiymetli cevabiniz icin cok cok tesekkur ederim. Bodrumda grup yapmayip baslik perdesi tanimlamayinca perde sartini saglamiyor. Birde gorele kat otelemem sinira yakin cikiyor. Ne onerirsiniz.
 
Subasman perdeleri bu kontrole tabi değil. hesap yapınca hata vermeyecek.
ünver bey merhaba merdiven modellemesi ile ilgili ve metrajım ile ilgili size bir şey danışmak istiyorum. Projemi tamamladım merdiven modellemesinde sorun yaşıyorum sahanlığı basamak gibi modellemiş mimar. ilk sahanlığı yapıyorum ikinci sahanlık yanında aynı kotta başlıyor 2.sahanlığa kot veremiyorum kalınlık veriyorum ondada sahanlığın altına veriyor. 2. sahanlığa 16 cm rıht yüksekliği verilmiyor.

Birde metrajım için fazla diyor müteahhit kontrol etmeme rağmen bir sıkıntı göremedim. Son halini ekliyorum değerli vaktinizi ayırabilirseniz bakma şansınız varmıdır.
 

Ekli dosyalar

  • m kk.png
    m kk.png
    38.7 KB · Görüntüleme: 11
  • merdiven.png
    merdiven.png
    31.1 KB · Görüntüleme: 11
  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    144.1 KB · Görüntüleme: 12
  • data 2.cde
    data 2.cde
    8.1 MB · Görüntüleme: 2
Geri