V11.13 kullanıma sunulmuştur.

balkon döşemesinde donatı sorunu

Öncelikle D55 döşemesi 3 taraftan tutulu bir döşeme. Bu yüzden tek taraftan tutulu bir konsol döşemeye göre momentler çok daha az çıkar.

Bunun dışında projede;
*Döşeme analizi hatalı bir şekilde yapılıyor.Döşeme analizi sırasında plan penceresine bakıldığında aynı kotta ve birbirleri ile doğrudan bağlantılı döşemelerin kırmızı dış konturlarının tek seferde oluşması gerekir. Sizin projenizde ağlar parça parça oluşuyor. Bunu sebebi, döşemelerden bazılarının alt kottaki su basman perdelerine oturması(Örneğin P06 su basman perdesi silindiğinde D07 döşemesi de siliniyor.)
Döşeme analizinin doğruluğunun kontrolü ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıda linki verilen Sıkça Sorulan Sorular ın 10. maddesini inceleyebilisiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

*Kiriş altına su basman perdeleri girilirken üst kottaki objelerle bölünmemesi için yardımcı toolobardaki kesişimlerle böl satırının inaktif getirilmesi uygun olur.

*S03-S07 ve S15-S02 kolonları arasındaki bölünen kirişlere tek isim verilmeli.

Ekteki projede döşeme analizi doğru bir şekilde yapılıyor.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • örnek_veri.cde
    örnek_veri.cde
    431.6 KB · Görüntüleme: 432
  • döşeme.PNG
    döşeme.PNG
    130.8 KB · Görüntüleme: 2,071
Geri
Üst