V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

betonarme çatıda eğimli kirişler perdeye oturmuyor

rabiakucur

Yeni Üye
merhaba,
ekteki projede 4.katta betonarme çatıda eğimli kirişler perdeye tam oturmuyor düzeltemiyorumda yardımcı olabilir misiniz
 
Merdiven mesnetlerinde hatalı olarak sabit mesnet seçilmiş. Bu durum bina analiz sonuçlarının hatalı olmasına sebep olur.
1706101327483.png



Merdiven Mesnet koşullarını düzenleyin ve deformasyonları inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1706101393495.png


Eğimli kirişler perdelere oturmuyor sorunuz ile aşağıdaki durumu kastediyorsanız, perde üst ucunda eğim verilememektedir. Bu durum notlarımız arasındadır.
Perde detaylarını aldıktan sonra 2B çizim araçları ile düzenlenebilir.
Analiz açısından projenizde bir bağlantı sorunu olmuyor. Bu şekilde devam edebilirsiniz.