betonarme üstü çelik

merhaba projemde 2 katlı betonarme üstü çelik makas yaptım ama kaplamaya girdiğim kar yükü analizde gözükmüyor ve aşık kesitleri tutmuyor. göreli kat öteleme hatası da alıyorum sürekli
 
1- Makasların alt ve üst başlıklardan birbirine yatay çapraz ve stabilite kirişleri ile bağlanarak çatıda rijit diyafram hareketinin sağlanması gerekir.
Bu işlem için aşıkları analize dahil etmek uygun değildir. Bu ve diğer durumlar için en altta linki verilen eğitime bakınız.

2- Betonarme kolonlara makasların mesnet birleşimi ile bağlanması gerekir ki sağlıklı düğüm noktası oluşsun. Bu işlem projenizde yapıldı. Daha iyi bir diyafram hareketi ve uygun periyodlar için aslında makasların özelliklerinden sağ ve sol kapaklar kaldırılarak kotu aşağı alınıp alt ve üst başlıkları ayrı ayrı betonarme kolonlara alın levhalı makas birleşimi ile bağlanabilir.

3- Betonarme kolonlarınız 30*80 cm şeklinde, Y yönünde daha fazla kolon güçlü ekseninden çalışıyor, bu dağılımı eşite yakın yapmaya çalısınız ve boyut olarak da 60*60 veya 50*70 daha uygun göreli öteleme değerleri okumanızı sağlayabilir.

4- Göreli öteleme sınır değerini % 5 arttıramazsınız. O özellik sadece çelik yapılar ve tek katlı olması durumu için geçerlidir. Sizin düşey taşıyıcı elemanlarınız zaten betonarme. Eğer tuğla duvar veya gaz betonu TBDY 2018 Ek 4C deki detaylar ile sahada imal edecek ve bunu denetime ispatlayabilecek iseniz aşağıdaki seçeneği kullanabilirsiniz.
1.png

5- Kar yükü analiz sonuçlarında, çelik aşık tasarımında kullanılıyor ve görünüyor.

 

Ekli dosyalar

  • göreli.cde
    441.8 KB · Görüntüleme: 25
1- Makasların alt ve üst başlıklardan birbirine yatay çapraz ve stabilite kirişleri ile bağlanarak çatıda rijit diyafram hareketinin sağlanması gerekir.
Bu işlem için aşıkları analize dahil etmek uygun değildir. Bu ve diğer durumlar için en altta linki verilen eğitime bakınız.

2- Betonarme kolonlara makasların mesnet birleşimi ile bağlanması gerekir ki sağlıklı düğüm noktası oluşsun. Bu işlem projenizde yapıldı. Daha iyi bir diyafram hareketi ve uygun periyodlar için aslında makasların özelliklerinden sağ ve sol kapaklar kaldırılarak kotu aşağı alınıp alt ve üst başlıkları ayrı ayrı betonarme kolonlara alın levhalı makas birleşimi ile bağlanabilir.

3- Betonarme kolonlarınız 30*80 cm şeklinde, Y yönünde daha fazla kolon güçlü ekseninden çalışıyor, bu dağılımı eşite yakın yapmaya çalısınız ve boyut olarak da 60*60 veya 50*70 daha uygun göreli öteleme değerleri okumanızı sağlayabilir.

4- Göreli öteleme sınır değerini % 5 arttıramazsınız. O özellik sadece çelik yapılar ve tek katlı olması durumu için geçerlidir. Sizin düşey taşıyıcı elemanlarınız zaten betonarme. Eğer tuğla duvar veya gaz betonu TBDY 2018 Ek 4C deki detaylar ile sahada imal edecek ve bunu denetime ispatlayabilecek iseniz aşağıdaki seçeneği kullanabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 28489

5- Kar yükü analiz sonuçlarında, çelik aşık tasarımında kullanılıyor ve görünüyor.