V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Betonarme üzeri çelik çatı birleşimi

civil_kemal

Yeni Üye
Betonarme yapı üzerinde 25 metre açıklıklı çelik çatı yapmam gerekiyor.
mimari sebeplerden dolayı kirişleri betonarme kolonlara direk bağlayamıyorum.
çelik bir kolonla yükselterek çatıyı modellemem gerekiyor. kolon kiriş bağlantısını resimde görüldüğü gibi modelledim.
sizce bu birleşim uygun mudur?





ayrıca çatıyı tek modellediğimde ve betonarme yapı üzerine modellediğimde birleşim raporları birbirinden çok farklı çıkmakta. hangisini dikkate almalıyım.

inceleyebilmeniz için tek çelik çatı olarak modellediğim datayı gönderiyorum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • kolon kiriş.PNG
    kolon kiriş.PNG
    229.9 KB · Görüntüleme: 3,337
Merhaba;

Kolon - kiriş bağlantınız birleşim tipi olarak uygundur, ancak geometrik olarak birleşimin h1 parametresini azaltmanızı ve optimizasyon yapmanızı tavsiye ederim.
Birleşim raporlarının farklı çıkması durumu sadece kolon ayağı birleşimlerinde olabilir. Bunun sebebi ise kolon ayağı birleşiminde ezilme için kullanılan beton sınıfı temelden alınmaktadır. Temel girişi olmazsa program uyarıda bulunarak C20 kullanılacağını belirtir. Bu nedenle betonarme kolon beton sınıfınız ile sadece çatı modelindeki temelinizin beton sınıfları aynı olur ise sonuçlar aynı gelecektir.
Tabi burada birleşimleri birebir aynı modellediğinizden emin olmanız gerekmektedir. Kontrol ediniz.



İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    46 KB · Görüntüleme: 3,240
  • 2.png
    2.png
    48.5 KB · Görüntüleme: 3,237
Geri
Üst