Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kalıp metrajı yaparken betonarme kolon ve perde çizdim kolonun perde ile bitişen yüzeyini hem kolonda hem perde tam alıyor, konsol döşeme alınlarını dikkate almıyor
resimde işaretlediğim yüzler + -
idecad kalıp metraj hesaplama mantığı nasıl
teşekkürler
Kesişen perdelerde yatay donatının tam geçmesinde sıkıntı yok. Kolon apllikasyon planında incelerseniz yerleşimin ve donatı metrajının doğru olduğunu görebilirsiniz.
Diğer yazdığınız hususlar notlarımız arasındadır. Bildirimleriniz için teşekkür ederiz.
Resimde P05 perdesi P04 perdesi ile kesişiyor. P05 perdesinin boyu perde düşey açılımlarda da kolon aplikasyonda da 200cm gözüküyor. Bir sorun göremedim.
Resimden anlaşılmayan bir durum varsa projenizi ekleyin.
Aynı problemler hala devam ediyor. Yıl olmuş 2022 bu kadar temel bir problemin halledilememiş olması manidar gerçekten. Programa olan güvenim yerle bir oldu resmen.