Betonarme Kapasite Oranı

ArdaAltnz

Yeni Üye
Merhabalara betonarme kapasite oranı kontrolü yaparken oranın 1'den büyük çıkmaması yeterli mi? Yoksa Idecad'de gösterilen 1 kapasitesine çok yakın olan mor renk aralığı da istenmeyen bir durum olur mu?
 
Kapasite oranı kontrolü yaptığınızda 1'den büyük olduğu durumda hata verilmektedir. 1'den küçük olması kontrol açısından yeterlidir.
Mühendis inisiyatifi ile güvenli tarafta kalabilmek adına kapasitenin 0.9 civarında olması tercih edilebilir. Bu kontrol size aittir.
Oranların < 0,7 gibi az çıkması ise kapasite yönünden elemanın ekonomik tasarlanmadığı düşünülerek optimizasyon yapılması yönünde bilgi verebilir. Minimum kesit , donatı oranları ve kolon kiriş birleşim kesme güvenliği, kesme kontrolleri gibi diğer kontroller sağlanıyor ise kesitlerde optimizasyona gidilebilir
 
Kapasite oranı kontrolü yaptığınızda 1'den büyük olduğu durumda hata verilmektedir. 1'den küçük olması kontrol açısından yeterlidir.
Mühendis inisiyatifi ile güvenli tarafta kalabilmek adına kapasitenin 0.9 civarında olması tercih edilebilir. Bu kontrol size aittir.
Oranların < 0,7 gibi az çıkması ise kapasite yönünden elemanın ekonomik tasarlanmadığı düşünülerek optimizasyon yapılması yönünde bilgi verebilir. Minimum kesit , donatı oranları ve kolon kiriş birleşim kesme güvenliği, kesme kontrolleri gibi diğer kontroller sağlanıyor ise kesitlerde optimizasyona gidilebilir
Teşekkür ederim
 