Merhabalar
Ekte sunduğum görsellerden görüleceği üzere projemde kapasite oranları konusunda bir sorun yaşıyorum. Tablolara baktığımda en fazla kapasite oranı %86 olarak gözüküyor. Ancak modele baktığımda aynı kolonun kapasitesi %93 olarak gözüküyor. Kapasite eğrisine baktığımda ise %50 civarı bir kapasite görüyorum. Bu farklılığın sebebi hakkında bilgilendirmenizi rica ederim.
Proje dosyanız incelenmiş ve aynı kolon için analiz yeniden yapılmıştır. Bizde yapılan kontrolde, belirttiğiniz şekilde farklı bir kapasite oranı oluşmamaktadır. Model üzerinde görülen kapasite oranı ile Kolon Betonarme > Kapasite Tasarımı sekmesindeki değer aynıdır.
Kapasite eğrisi ekranında kapasite oranı yazdırılmaz. Bu ekranda yalnızca ilgili kesite ait M2-M3 kapasite eğrisi gösterilir. Kapasite oranı hesabında ise eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme birlikte dikkate alınır. İki eksenli eğilme için etkileşim yüzeyi üzerinden kapasite oranı belirlenmektedir.
Bu nedenle M2 veya M3 momentlerinden biri sıfır olsaydı, kapasite eğrisi ile kapasite oranı daha yakın sonuç verebilirdi. Ancak iki eksenli eğilme etkisi nedeniyle kapasite oranı daha yüksek çıkabilir.