Merhaba iyi çalışmalar.
Betonarme projemizden 5 katta iki kolon vmax değeri -1836 civarlarında çıkıyor.
kolonu büyütüp, küçülttüm fakat değer hala - lerde bunun sebepi nedir ve çözümünü nasıl yapabilirim.
İyi çalışmalar diliyorum
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı-1.PNG
    Ekran Alıntısı-1.PNG
    88.1 KB · Görüntüleme: 22
  • Ekran Alıntısı-2.PNG
    Ekran Alıntısı-2.PNG
    91 KB · Görüntüleme: 20
  • ide.cde
    ide.cde
    5.2 MB · Görüntüleme: 5
Asansör kaidesi için tanımladığınız perdeler, alt kattaki kolon-kiriş birleşimlerini etkilemiş. Kolon - kiriş birleşim kontrollerinde hatalı elemanlar var.
Asansör kaidesindeki P17 perdesini kaldırmanız, bu perde yerine döşeme kenarı veya kiriş ile modelleme yaparsanız sorun düzelmektedir.
veya kaideyi oluşturan tüm perdeleri kaldırıp, kirişlere kot vererek modeli oluşturabilirsiniz.