V11'i Online Satın Alın

Betonarme konut projede kesit yetersizlikleri var

ro statik

Yeni Üye
merhabalar,

ilk projemi tasarladım. Hatalar çıktı, hataları düzeltmem konusunda yardımcı olur musunuz?

X yönünde perdeler var. X yönünde taşıyıcı sistem tipi A11 seçilemez.

Kolon kiriş kesme güvenliği sağlanamadı.
Kiriş sehim sınırı aşıldı
Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlamıyor
Donatı yetersiz
 
Re: Betonarme konut

Merhaba,
Projenizde kesit yetersizlikleri sorunlar ve olası çözümleri için;

-Bilgi bankasından arama yaparak yararlanabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Sistemde perdeler Perdeler var. Taşıyıcı sitem tipi A11 seçilemez.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Kolon kiriş bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Kiriş sehim sınırı aşıldı.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Radye zımbalama güvenliği sağlamıyor
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 