ıyı gynler ıde calısanları bır kac konu hakkında bılgı edınmek ıstedım su an demo da ogrenmeye calısıyorum bu yuzden bırseyler sormak ıstedım beton sınıfını degıstırınce betonarme parametreler kısmında herhangı bır degısıklık yapmamız gerekıyor mu gerekıyorsa hangı baslık altında nelerı degıstırebılırız bılgı verırsenız cok tesekkur ederım ornegın c20 yı c25 yaptıgımızda paremetreler kısmında herhangı bır degısıklık yapmalımıyız yoksa sıstem kendısı herhangı bır degısıklık yapıyormu sımdıden kolay gelsın bu konuda yardımcı olursanız cok memnun kalırım ..
 
Merhaba,
Bir değişiklik yapılması gerekmiyor. Beton sınıfına göre değişen parametreler program tarafından otomatik hesaplanıyor.
 
cok tesekkur ederım sızler sayesınde yavas yavas da olsa ogrenıyoruz programı yazan ellerınız dert gormesın
 
rahatsız edıyorum ama ne yaptıysam bırlesım bolgesı sorununu halledemedım nerde hata yapmısım yardımcı olursanız cok sevınırım tesekkurler
 

Ekli dosyalar

hekim":gssy4a3g' Alıntı:
rahatsız edıyorum ama ne yaptıysam bırlesım bolgesı sorununu halledemedım nerde hata yapmısım yardımcı olursanız cok sevınırım tesekkurler

Merhaba,

*S8 kolonunu 35/70 yapın ve y kaçıklığını 50 cm olarak düzenleyin. Analiz Ayarlarından Üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini işaretleyin.

*Projede sürekli temel kolon panel bağlantılarında hata var. Örneğin CF12 Temeli S7 kolonuna, TK14-15 temelleri S8 kolonuna bağlanmamış görünüyor. Panel objesi altına girilen sürekli temeller de panelin bir düğüm noktasından diğer düğüm noktasına girilmeli.

*S08 nolu nervürlü döşemede nervür kirişlerinin iki ucu da boşta. Bu şekilde bir nervür tanımlanamaz. Döşemenin üst ve alt kenarına kiriş girilmesi uygun olur.

*Nervür döşeme üzerine girilen yükler bana biraz fazla gibi geldi. (Eğer nervür kirişlerinden oluşan ağırlık da yüke dahil edildiyse, bu yükün dahil edilmesine gerek yok. Program nervür kirişlerinden oluşan yükü otomatik dikkate alıyor. Ve Bu bilgi döşeme betonarme raporunda basılıyor.)

Kolonlardaki B sorunun çözü için ekteki birleşim.pdf dokümanı yol gösterici olabilir.
 

Ekli dosyalar

tesekkur ederım verdıgımız bılgıler ıcın ama demo da acılmıyor demo uyumlu gonderırsenız ıyı olur tesekkurler
 
Demo program normal versiyon dosyalarını açabilir. Versiyonunuz eski kalmış olabilir, hangi demo versiyonunu kullanıyorsunuz?
 
Levent Özpak":25i3weri' Alıntı:
Merhaba,
Bir değişiklik yapılması gerekmiyor. Beton sınıfına göre değişen parametreler program tarafından otomatik hesaplanıyor.

Merhaba.
Bu konuyla ilgili bir hata yaptığım için buraya yazıyorum.
Programda 'Kiriş açıklık çekme donatısı minimum değeri' default olarak 0.001 yazıyor ve beton sınıfına göre otomatik değişmiyor.

Bu değerin TS500'e göre '0.8xfctd/fyd' olarak otomatik hesaplanıp değiştirilmesi uygun olmaz mı?

Saygılarımla...
 
proisa":ttkul12j' Alıntı:
Levent Özpak":ttkul12j' Alıntı:
Merhaba,
Bir değişiklik yapılması gerekmiyor. Beton sınıfına göre değişen parametreler program tarafından otomatik hesaplanıyor.

Merhaba.
Bu konuyla ilgili bir hata yaptığım için buraya yazıyorum.
Programda 'Kiriş açıklık çekme donatısı minimum değeri' default olarak 0.001 yazıyor ve beton sınıfına göre otomatik değişmiyor.

Bu değerin TS500'e göre '0.8xfctd/fyd' olarak otomatik hesaplanıp değiştirilmesi uygun olmaz mı?

Saygılarımla...

Program zaten girilen beton sınıfına göre bu değeri hesaplıyor ve kullanıyor.
 
proisa":3jb3aa3h' Alıntı:
Kiriş parametreleri menüsünde bu ayarın otomatik değiştiğine hiç şahit olmadım...
Bu değeri hem C25 hem C30 için geçerli olduğu için elle 0.003 giriyorum.
Kendim girmezsem malzeme sınıfını ne seçersem seçeyim 0.001 de kalıyor ve 25/60'lık bir kirişte 2Q14 düz donatı verebiliyor.

Kiriş parametrelerindeki değer değişmez . O sizin girdiğiniz ayrıca bir minimum parametredir. Program sizin girdiğiniz değere ve TS500 deki malzeme sınıfından kendi hesapladığı değere bakar hangisi olumsuz ise o değeri minimum olarak kullanır. Siz TS500 deki değerin hep kullanılmasını isterseniz kiriş parametrelerindeki pursantaj değerini küçük bir değer girin.

Minimum Açıklık Çekme Pursantajı
Kirişte çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı belirleyen parametredir. Bu parametre kirişte açıklığında alta ve kiriş mesnetinde üstte kullanılır. Donatı hiçbir koşulda bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.
Minimum donatı, Asmin=MinÇekmePursantajı* bw * (h-d ) olarak hesaplanır. Ayrıca,
romin >=0.8 fctd /fyd koşuluna bakılır.

programın teknik el kitabını incelemenizde yarar var.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Meraklı arkadaş
Ne demek istediğini anlayabilmiş değilim. Aynı şeyden bahsettiğimizden de emin değilim.
Kiris parametrelerindeki minimum açıklık çekme pursantaj ından başka minimum değer yoktur. Kesit hesabına göre açıklık donatısı TS500 minimum değerden den küçük çıkıyorsa bunu denetleyen tek parametre minimum açıklık çekme donatısı parametresi

TS500 formülü sadece kullanılan beton ve çeliğe bağlı olduğu için bu otomatik verilebilir.
 
TS500'deki minimum değer (0.8 fctd /fyd ) her kiriş için ayrı ayrı olmak üzere donatılar belirlenirken otomatik olarak kontrol edilir.
Bu kontrolün üzerine ek olarak kiriş parametreleri'nde kullanıcının girdiği değer ile 2. bir kontrol yapılır ve ikisinden büyük olanı ilgili kirişin minimum pursantajı olarak alınır.
Program beton sınıfına göre kiriş parametrelerindeki değeri değiştirmez, (değiştiremez) çünkü statik materyal mantığı içinde farklı kirişlere farklı farklı beton sınıfı tanımlanabilir.
 
Admin":1w6iaed2' Alıntı:
TS500'deki minimum değer (0.8 fctd /fyd ) her kiriş için ayrı ayrı olmak üzere donatılar belirlenirken otomatik olarak kontrol edilir.
Bu kontrolün üzerine ek olarak kiriş parametreleri'nde kullanıcının girdiği değer ile 2. bir kontrol yapılır ve ikisinden büyük olanı ilgili kirişin minimum pursantajı olarak alınır.
Program beton sınıfına göre kiriş parametrelerindeki değeri değiştirmez, (değiştiremez) çünkü statik materyal mantığı içinde farklı kirişlere farklı farklı beton sınıfı tanımlanabilir.


Görüldüğü gibi 30x50cm kirişte 2Q12 düz donatı mevcut...
TS500 değerinden düşük
Beton C25, Çelik S420
V 7.017
 

Ekli dosyalar

  • Kiriş.jpg
    Kiriş.jpg
    435.3 KB · Görüntüleme: 10,269
proisa":3r4xfl8x' Alıntı:
Görüldüğü gibi 30x50cm kirişte 2Q12 düz donatı mevcut...
TS500 değerinden düşük
Beton C25, Çelik S420
V 7.017

V7.017'de minimum çalışan 30/50 boyutlarında bir kirişte, Beton C25, Çelik S420, betonörtüsü= 4.5 cm iken minimum donatı, mesnette ve açıklıkta 3.49 cm2 çıkıyor, pilyesiz dizaynda 2fi16 donatı seçiliyor.

Asmin = 0.8* (118.967/37241.81) * 30 * (50-4.5)= 3.488 cm2



Kirişlerde beton örtüsü değeriniz ne kadar? Kiriş ters çalışıyor olabilir (açıklıkta kesitin alt bölgesinde çekme momenti çıkmamış olabilir)... Projeyi eklerseniz durumu inceleriz?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    60.4 KB · Görüntüleme: 10,265
Birde parametlerde beton örtüsü kesitin bir tarafındaki örtümü yoksa iki yüzünün toplamı mı?
 
K19 kirişi ve onun bulunduğu çerçevenin moment diyagramına bakarsanız kirişte, düşey yüklemede, ters moment oluşmuş ... O yüzden altta çekme donatı pursantıjına göre donatılandırma yapılmıyor.




Ancak mühendislik inisiyatifinizi kullanarak donatı miktarını düzenleyebilirsiniz. (Açıklıkta üstte ters moment değerine göre montaj donatısını arttırmakta fayda var.)

proisa":vi9zbozu' Alıntı:
Birde parametlerde beton örtüsü kesitin bir tarafındaki örtümü yoksa iki yüzünün toplamı mı?

Beton örtüsü, kesitin bir tarafında, boyuna donatı merkezinden, kesitin dış yüzüne olan mesafedir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    103.4 KB · Görüntüleme: 10,245
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    58.4 KB · Görüntüleme: 10,245
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    64.3 KB · Görüntüleme: 10,245
Hakan Bey değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim...
 