Betonarme proje kesit yetersiz elemanlar var sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BEYZA-2
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

BEYZA-2

Yeni Üye
Merhaba analiz yaptırdığımda projede kesiti yetersiz elemanlar var uyarısı aldım.Kirişi düzeltmeye çalıştım ama düzeltemedim yardımcı olabilir misiniz?
 
Bu arada hem2. bodrum ve hem de 1. bodrum merdiveniniz hatalı.
2. bodrumdaki D3 döşemenizin kotu da hatalı.

1721471586883.png


Kiriş yüksekliklerinde 1 cm fark yapmanın ne gibi bir mantığı olduğunu da anlayamadım. Bazıları 35 cm, bazıları 36 cm. İmalatta ve imalat sonrasında nasıl sıkıntılar çıkabileceğini öngördünüz mü? Üstelik nervür yükseklikleri 35cm iken. Zaten düz tavan oluşacak!

1721471387287.png


Bir diğer konu, sürekli olan kirişlerin genişliklerini neden sürekli yapmıyorsunuz. Örneğin normal kattaki C aksı ve 3 aksı kirişleri gibi. K8 ve K9 kirişleriniz neden sürekli değil? Zaten düz tavan oluşacak!


1721471299736.png


Bir diğer konu yine kiriş sürekliliklerini kolon üzerinden neden konsol ucuna kadar devam ettirmiyorsunuz. Zaten düz tavan oluşacak!


1721471249257.png


Ayrıca kolondan konsol kirişler kullanmayınız. Olabildiğince diğer kiriş ve kolnlara bağlamanız gerekir.

1721471817629.png

Bodrum kat perdelerinizde toprak yükü girilmesi unutulmuş sanırım.
Kısaca bir göz gezdirerek gördüklerimi yazdım.
Kolay gelsin. Selamlar

NYILMAZ
 
Bu arada hem2. bodrum ve hem de 1. bodrum merdiveniniz hatalı.
2. bodrumdaki D3 döşemenizin kotu da hatalı.

Ekli dosyayı görüntüle 44010


Kiriş yüksekliklerinde 1 cm fark yapmanın ne gibi bir mantığı olduğunu da anlayamadım. Bazıları 35 cm, bazıları 36 cm. İmalatta ve imalat sonrasında nasıl sıkıntılar çıkabileceğini öngördünüz mü? Üstelik nervür yükseklikleri 35cm iken. Zaten düz tavan oluşacak!

Ekli dosyayı görüntüle 44009


Bir diğer konu, sürekli olan kirişlerin genişliklerini neden sürekli yapmıyorsunuz. Örneğin normal kattaki C aksı ve 3 aksı kirişleri gibi. K8 ve K9 kirişleriniz neden sürekli değil? Zaten düz tavan oluşacak!


Ekli dosyayı görüntüle 44008


Bir diğer konu yine kiriş sürekliliklerini kolon üzerinden neden konsol ucuna kadar devam ettirmiyorsunuz. Zaten düz tavan oluşacak!


Ekli dosyayı görüntüle 44007


Ayrıca kolondan konsol kirişler kullanmayınız. Olabildiğince diğer kiriş ve kolnlara bağlamanız gerekir.

Ekli dosyayı görüntüle 44011

Bodrum kat perdelerinizde toprak yükü girilmesi unutulmuş sanırım.
Kısaca bir göz gezdirerek gördüklerimi yazdım.
Kolay gelsin. Selamlar

NYILMAZ
İyi güzel de biz proje müellifinin karlaşıp yardım istediği konulara cevap veriyoruz. baştan tüm projeyi şurası olmamış, burası olmamış diye sorgulayıp yeniden proje yapmıyoruz. eleştirmek yerine indirin projeyi sıfırdan yenileyip ekleyin foruma müellifi de isterse kullanır istemez se
kullanmaz. kendi tercihidir. hata bulmak istenirse her projede bulunabilir. Biri diğerine yardımcı olmak istiyor. diğeri çıkıp olmamış gitmemiş di
yor. size de kolay gelsin. Selamlar .(cevap vermek istemezdim fakat insan mecbur kalıyor.)
 
İyi güzel de biz proje müellifinin karlaşıp yardım istediği konulara cevap veriyoruz. baştan tüm projeyi şurası olmamış, burası olmamış diye sorgulayıp yeniden proje yapmıyoruz. eleştirmek yerine indirin projeyi sıfırdan yenileyip ekleyin foruma müellifi de isterse kullanır istemez se
kullanmaz. kendi tercihidir. hata bulmak istenirse her projede bulunabilir. Biri diğerine yardımcı olmak istiyor. diğeri çıkıp olmamış gitmemiş di
yor. size de kolay gelsin. Selamlar .(cevap vermek istemezdim fakat insan mecbur kalıyor.)
Sayın sayim2828,

Bir tarz meselesi. Ben asla bir projeyi çözüp bir arkadaşıma göndermem. Ben nerelerin hatalı olduğunu nedenleri ile birlikte yazarım. Bundaki amacım kullanıcı arkadaşın hatasını daha net anlaması, ilerleyen süreçlerde benzeri hatayla karşılaştığında başkasına ihtiyaç duymadan kendisi halletmesi, yönetmelik veya mühendislik hatalarını tekrar etmemesidir.

Ben balık tutmayı öğretmek isterim. Yıllardır bu forumda yazı yazarım. (son zamanlarda pek yazmasam da) genel prensibim budur. Bu şekilde aslına bakarsanız bilgiyi paylaşmış olurum. Ayrıca konuyu yazan arkadaşın sorununa ve sorusuna cevap vererek (çözümlü dosya göndermeden) diğer üyelerin de okuyarak bilgi edinmelerini de sağlamış olurum.

Mühendisin tercilerine saygı duymak başka bir şey, saygı duyuyoruz diye önemli hataları görmezden gelmek başka bir şey... Hataları düzeltilmeden devam eden proje ne olursa olsun sonuçta yine "hatalıdır". Yoksa ben de sizin ve başka arkadaşların yaptığı gibi projeye bakıp düzeltip gönderebilirim. Üstelik daha kolay. Ekran fotoğrafı alacaksın, bir sürü yazı yazacaksın, zaman harcayacaksın vs. vs. Ama benim hedefim proje düzelmek yada hataları yüzüne vurmak filan değil, aksine proje ve mühendislik kalitesini artırmaktır. Ben de sizin yönteminizi doğru bulmuyorum ama sorgulamıyorum.

Eğer kısa bir vakit ayırıp yazdıklarımı gözden geçirirseniz bunu göreceksiniz. Ben de size cevap vermek istemezdim ama yanlış anlaşılmaya meydan vermek istemem.

NYILMAZ
 
Son düzenleme: