Betonmarme kolonlarda çekme yükü çıkması

Erhan M.

Kıdemli Üye
Merhaba,

Direkt ideCAD ile alakalı olmayan bir soru sormak istiyorum meslektaşlarıma. Yüksek (20 kat gibi) binalarda deprem (G+Q+E) kombinasyonunda kolonlarda negatif yük çıkması durumunda nasıl bir yol izliyorsunuz. Çekme kapasitesi çok düşük olduğu için haliyle kolon kurtarmıyor. Genelde ilk iki katta böyle bir durum oluşuyor.

NOT: Bu durumun oluştuğu yazılım ideCAD değildir.
 
Merhaba,

Uğur Ersoy'un betonarme kitabında bu konuyla ilgili bilgi vardır.

Kısaca:

romin=2*fctd/fyd

Asçekme= Ndçekme / fyd >= romin*Ac

Bulunan değer kolondaki mevcut donatı ile karşılaştırılabilir.

Kitap elinizde yoksa ekteki resim size yardımcı olacaktır.
 

Ekli dosyalar

  • BETONARME 208 - 209 SAYFALAR 001.jpg
    BETONARME 208 - 209 SAYFALAR 001.jpg
    233.9 KB · Görüntüleme: 1,776
Bu kadar hızlı ve duyarlı (kitabın taranması) davrandığınız için teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.
 
Geri