Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ekte ilettiğim modelde binanın en-boy oranı riskli bir durum teşkil eder mi ? Dilatasyon gerekir mi ? Ayrıca düşey taşıyıcı sistem elemanlarının yerleşimi ve boyutları hakkında tavsiyeleriniz nelerdir ?
merhaba
öncelikle bir cephede 2 aks tanımlayıp tek açıklıkla çözüm çok riskli benim gözümde zira göçme mekanizmasını düşündüğümüzde gücü tükenen bir kolonunuz olduğunu düşünün ve o aksı çerçeveyi yedekleyen başka bir taşıyıcınız var mı ya da o an ne olur bina sağ alta doğru göçer mi? onu bir düşünmek gerek bence.
en boy oranı çözülür bir şekilde. deprem perdesi koyar devrilmeyi kontrol altına alırsınız. dilatasyon yapar ve kareye yaklaşırsınız fakat ana problem yukarıdaki dediğim bence.
ayrıca sağında solunda boşluk olan perdeye yük aktarımını kanıtlamak amacıyla
7.11.3-7.11.4-7.11.5 gibi maddelere bakmanızı öneriyorum
bence o şekilde çözmeniz lazım