Merhaba arkadaşlar,

135 cm yüksekliğinde dolgu ve subasman perdeleri bulunan bir projede bina yüksekliği (Hn) hesabı konusunda tereddütte kaldım. Hn hesabı yapılırken kotun temel üstünden mi yoksa subasman perdesi üst kotundan mı alınması gerektiği konusunda net bir sonuca ulaşamadım,bu hesaba göre Bys de değişecek.

Yönetmelikte bu tanım bodrum perdeleri üzerinden yapılmış. 3 tarafı çevrili ve periyot kontrolünü de sağlıyorsa subasman perdeleri de kabul edilebilir mi? Ayrıca subasman perdesi üstünde yalnızca çelik hasırlı tesviye betonu bulunacak olması, yani bir kat döşemesi olmaması, rijit kabulü etkiler mi? Bu kısım bir kat olarak nitelendirilebilir mi? Hn hesabı yaparken ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar nedir?

Bazı belediyeler temel üst kotunu esas alırken, bazıları subasman perdesi üstünü kabul ediyor. Doğru yaklaşım nasıl olmalı? Teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-03-27 213657.png
    Ekran görüntüsü 2026-03-27 213657.png
    169.3 KB · Görüntüleme: 8
yönetmelikteki bu şart kat olarak tanımladığınızda geçerli olabilir. kat tanımından kastım da diyaframlarla yani döşeme tanımladığınız katlardır. diyafram tanımı yapmadığınız bir katta rijitlikten bahsedilmez. bunun içinde size tavsiyem ayrı bir kat olarak tanımlayıp kirişli plak yada kiriş yerine perdeler dönerek (ki ben dolgu katlarında böyle yapardım) katınızı tanımlayın. o zaman yönetmelikte bahsedilen bu koşulu sağlarsanız (ki muhtemelen sağlayacaktır) o zaman Hn yüksekliğini 135 cm yukardan başlatabilirsiniz. zaten program da öyle yapacaktır.
 