birden falzla diyafram sorunu ve s09..s10 kolonlarında birleşm hatası veriyor inceleyebilirmsnz
 

Ekli dosyalar

Merhaba,

* Bodrum katta D08 döşemesinin diğer döşemelerle bağlantısı olmadığı için ayrı bir rijit diyafram olarak tespit ediliyor. Katta tek bir rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapmak istiyorsanız, tüm döşemeleri seçip obje özellikleri komutunu tıklayın. Açılan Döşeme Ayarları diyaloğunda statik sekmesinde 'Bağlantı ne olursa olsun otomatik rijit diyafram oluştur' seçeneğini işaretleyin.

*S9 ve S10 kolonlarındaki birleşim Kesme Güvenliği sorunun çözümü için K8 ve K10 kirişlerinin kaçıklıklarını 24 cm. tanımlı yapın.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

kiriş yüksekliklerini 35 cm yaptığım halde k37 kirişindeki sehim hatasını gideremedim onla ilgili fikir alabilirmiyim
 
Merhaba,

Sistemi yarı rijit çözdüğünüzde sehim sorunu ortadan kalkıyor, ancak kb09 kirişinde "n" hatası veriyor, orada da kesitin yüksekliğini 5 cm artırdığınızda sorun düzeliyor.