V11.13 kullanıma sunulmuştur.

birleşim kesme güvenliği

ibrahim ethem

Yeni Üye
Selamun Aleyküm
Hayırlı çalışmalar.
Kolon analız sonucunda birleşim kesme güvenliği sekmesinde neden gösterilecek bişey yok diyor.
 
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolü, süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemlerde yapılmaktadır.
Süneklik düzeyi karma veya sınırlı taşıyıcı sistem tiplerinde bu kontrol yapılmaz.
veya kolona bağlı bir kiriş bulunmuyor olabilir.
1677750185485.png

-Analiz ayarlarında sünek yapı maddelerini rijit bodrum katta kontrol et" seçeneği işaretli değil ve Rijit bodrum kattaki kolonlara bakıyor olabilirsiniz.

-Analiz ayarlarında "konsol ve basit kirişlerde birleşim kesme güvenliği kontrolü yap" seçeneği işaretli değildir ve baktığınız kolondaki kirişler çerçeve oluşturmuyor olabilir."
 
Geri
Üst