V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Boşluklu Perde

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan lozhan
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

lozhan

Etkin Üye
İyi Çalışmalar
Ekte gönderdiğim Dosyada proje genel ayarlarında boşluksuz perde (A15) seçtiğim halde p02 ve p03 perdeleri boşluklu perde gibi hesaplanmaktadır. Nasıl boşluksuz perde gibi hesap yapabilirim.
 

Ekli dosyalar

İyi çalışmalar Yasin Bey
Anlatmak istediğim şu ki program iki perdeyi boşluklu perde gibi hesaplıyor. Sonuçlarda bu şekilde çıkıyor.
1679379521694.png1679379560086.png
daha sonra perde betonarme sekmesine basınca perdeleri ayrı ayrı hesaplıyor.
 
Lütfullah Bey,
Bağ kirişli perde koşulu sağlandığı için Perde devrilme oranları kontrolleri P02 ve P03 toplamı ile Mdev < Mo/3 kontrolleri yapılmaktadır.
Perde bağ kiriş kabulünün opsiyonel olması ile ilgili istek notlarımız arasındadır.

boşluklu perdelerde, perde tasarımları bir yapılmaz. perde betonarme diyaloğunda ayrı ayrı görüleceklerdir. Bu şekilde betonarme tasarım yapılması bir hata değildir. Boşluklu perde tasarımında Vmax sınır değerini program otomatik olarak değiştirir.

Mdev < Mo/3 koşulunu K05 kiriş derinliğini 45cm yaptığınızda sağlayabiliyorsunuz

Projeniz ile ilgili ayrıca
P24 Perdesinin altında temel tanımlı olmadığı için mesnet oluşmuş. Perde altına temel tanımlamalısınız

1679389150456.png
 
Geri
Üst