kolay gelsin.projemde raporda B1 düzensizliğinde 2 farklı sonuç alıyorum. birinde bodrum katta hata veriyor ama tekrar analiz aldığımda hata gözükmüyor. ve 2 . olarak yapıda bodrum katı rijit kabul etmedim. şartları sağlamıyor diye. fakat yapı denetim rijit kabul etmem gerektiğini söylüyor. 2 konudada yardımcı olabilirseniz sevinirim. teşekkürler
 

Ekli dosyalar

Projenizde 1.Bodrum katta döşeme ağ oluşturulamıyor hataları var. Bu hatalar düzeltilmeden analiz sonuçları yorumlanamaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1733301271107.png
Bodrum katta bir döşemeyi seçin, hepsi seç komutu ile tüm döşemeleri seçiniz. Delete tuşu ile tüm döşemeleri silin.
Bu katta tüm döşemeler silinip tekrar tanımlanınca sorun düzelmektedir.
yapıda bodrum katı rijit kabul etmedim. şartları sağlamıyor diye. fakat yapı denetim rijit kabul etmem gerektiğini söylüyor
Subasman perdelerinin bir kısmı kat yüksekliğinde tanımlanmadığı için bodrum kat rijit kat olarak tanımlanmamalıdır.
Rijit kat tanımlama koşulları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1733322367196.png
 
Geri