Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba,
K6 kirişinin sol düğüm noktasını P3 perdesinin alt kenarından bağlanacak şekilde düzenlerseniz kiriş açılımlarında bir sorun oluşmayacaktır.
Not:
-TBDY 2018 Madde 3.3.1.1'e göre bodrum katı rijit kabul etmemeniz uygun olur.
-Bodrum katta 50 cm derinliğindeki K7 kirişi 30 cm derinliğindeki K12 kirişine sağlanacak şekilde tanımlanmış.
-Yarı rijit diyafram kabulü ile çözüm yapmanızı öneririm.
İyi çalışmalar.