V11'i Online Satın Alın

Bodrum kat kolon hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan drslhn
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

drslhn

Yeni Üye
merhaba eklemiş olduğum projemde bodrum kattaki 115 nolu kolonu 110cm x 110 cm yaparsam kurtarıyor. Aynı zamanda bağlı olduğu perde ve temel kirişlerinde de sorun çıkmakta buraya bir çözüm bulamadım. Birde bodrum kattaki kolonlarım çok büyük çıkıyor. Bir yerde hatamı yapıyorum anlayamadım. Bodrum kattaki kolonlarım ile zemin kattaki kolonlarımın ebatları arasındaki 10cm fark oluşması filiz dağımı ne kadar uygun
 

Ekli dosyalar

3 Katlı binanızdaki kolon ebatları : 35x60 , 40x70, 50x50, 40x100, 55x55, 60x45 , 40x80 , 50x55, 50x60, 35x100, 40x75 . Toplam 17 adet kolon var binada 11 tane farklı tip var. Kiriş ebatları keza öyle.

Projenin komple revize edilmesi lazım. Bu proje es kaza yapı denetimden falan bile geçse şantiyede ustaya rezil olursunuz.

Naçizane tavsiyem yeterli tecrübe kazanmadan proje yapmamanız yönünde olacaktır. Ayrıca projenizde ciddi tasarım ve modelleme hataları da var.
 
Deneyimsizken proje yapmak çok zordur, ağır bir yüktür, geceleri rüyana girer. Sürekli kaygı yaşamaya sebep olur.

Ülkemizde güçlü proje büroları yoktur. Düşük proje ücretleri yüzünden genç mühendislerin tecrübe kazanabileceği, çalışırken adil ücretler alabileceği proje büroları oluşamamaktadır.

Proje işinde tecrübe kazanmak kilometre işidir. Ağır ekonomik koşullar ve işsizlik yüzünden tecrübe kazanmadan proje yapmak zorunda kalınıyorsa mutlaka yakınızızda yüz yüze danışabileceğiz size destek olacak tecrübeli birilerinin olması şarttır.
 
Geri
Üst