V11'i Online Satın Alın

Bodrum kat kolonda donatı fazlalığı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 49emrah49
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
merhaba projede 1. bodrum kat 30/60 kolona 10 adet 16lık donatı atarken 2. bodrumda 36 adet 16 lık donatı kullanması normal bir durum mu. Yardımcı olabilir misiniz. teşekkür ederim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: bodrum kolonda donatı fazlalığı

Merhabalar ,

Projenizde 2. bodrum katta genel olarak tüm kolonların pursantaj değerleri diğer katlara göre daha fazla. Bunun nedenlerinden biri rijit bodrum kat olduğu için deprem kuvvetlerinden mevcut donatılar ile sınırdan çalışmaktadır. Kolonların kesitlerini büyüterek pursantajı azaltabilirsiniz.

Ayırca L şeklindeki perdeye grup perde girmeniz gerekmektedir.

Size önerim L şeklindeki perde ile alttaki X yönündeki perdeyi Y yönünde birleştirerek U şeklinde çekirdek perde tasarımı yapmanızı öneririm.
 
kolonda 10 adet donatıdan 34 adet donatıya çıkması normal bir durum mu (kolon donatısının ortada bağlanması ve rijit olmasının etkisi var ama bu kadar çok olması anormal değil mi). çoğu projede bodrum kat rijit durumda zaten. ayrıca farklı bir paket programı ile çözünce böyle bir durum yok.
 
49emrah49":2bv4qc3s' Alıntı:
kolonda 10 adet donatıdan 34 adet donatıya çıkması normal bir durum mu (kolon donatısının ortada bağlanması ve rijit olmasının etkisi var ama bu kadar çok olması anormal değil mi). çoğu projede bodrum kat rijit durumda zaten. ayrıca farklı bir paket programı ile çözünce böyle bir durum yok.

Sisteminizde hem data hatası hem de yönetmeliği uygun olmayan durumlar var. Ayrıca daha uygun taşıyıcı
sistem kurulumu da değerlendirilmeli.

Birkaç tanesini örnek olması açısından yazıyorum;

1) rampa döşemelerinin boşta kalan kenarı kirişlere mesnetlenmiş, ama aslında mesnet yok, düzetilmeli veya taşıyıcı oluşturulmalı.
2) Bodrum çevre perdeleri su basman perdesi olarak işaretlenmeli, varsa TBDY2018 e göre toprak yükü girilmeli ve bu toprak yükleri için kombinasyon tanımlanmalı
3) L perde(P1 ve P3 ) grup perde yapılmalı ve P3 perde parçası kısa perde olarak işaretlenmeli
4) Kaset döşeme TS500 madde 11.5 e göre düzenlenmeli. ( - İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DİŞLİ DÖŞEMELER
Bölüm 11.3 de verilen genel ilkelere uygun olarak, iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler de
düzenlenebilir. Bu tür döşemelerin yapısal çözümlemelerinde yapı mekaniği ilkelerine, boyutlandırma
ve donatı düzenlemelerinde ise Madde 11.3.3 de verilen kurallara uyulmalıdır. )
5) Bana göre Rampa döşemesi merdiven plağı olarak tanımlanmalı ve karşılıklı 2 kısa kenarından mesnetlenerek ve uygun kalınlıkta ve yükte yapı ile birlikte çözülmelidir.
 
Geri
Üst