MERHABA

Bodrum kat kolonlarında max pursantaj hatası alıyorum. zemin katta 15 donatı atan kolona bodrum katta 45 donatı atıyor . bu sorun hemen hemen her projemde oluyor . acaba model yaparken gözden kaçırdığım veye bilmediğim bir şey mi var . bu konuda yardımcı olabilir misiniz. Teşekkür ederim .





Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
49emrah49:12rsk3d3' Alıntı:
MERHABA
Bodrum kat kolonlarında max pursantaj hatası alıyorum. zemin katta 15 donatı atan kolona bodrum katta 45 donatı atıyor . bu sorun hemen hemen her projemde oluyor . acaba model yaparken gözden kaçırdığım veye bilmediğim bir şey mi var . bu konuda yardımcı olabilir misiniz. Teşekkür ederim .
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
-Öncelikle eklediğiniz projede rijit bodrum kat var. Bu nedenle Analiz ayarlarında "İki yükleme durumlu hesap yöntemini" seçmeniz uygun olur. Konuyla ilgili aşağıdaki linkteki açıklamaları inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Projede 2. bodrum kat kolonları incelendiğinde kolonların genel olarak 1. bodrum kat alt uçlarında oluşan kesit tesirlerine göre zorlandığı görülmektedir. TBDY 2018 yönetmeliğinde ise kolon donatıları, orta bölgede ekleniyor. Bu nedenle kolon betonarmesi yapılırken, bir üst katın alt ucu ile mevcut katın üst ucuna ait tasarım tesirleri dikkate alınıyor ve olumsuz olan tasarım değerlerine göre donatı seçiliyor.
Konuyla ilgili aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bazı notlar;
-Kaset döşeme sistemlerinde yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm yapılmasını öneririz.
-Kaset diş aralıklarının TS 500 de belirtilen kriterlere göre 70 cm. den daha büyük yapılmaması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 4.8.5.png
    4.8.5.png
    32.6 KB · Görüntüleme: 573
Merhaba Levent Bey
öncelikler gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. söylediklerinizi göz önünde bulundurarak projeye analiz yapacağım.
''''''''TBDY 2018 yönetmeliğinde ise kolon donatıları, orta bölgede ekleniyor. Bu nedenle kolon betonarmesi yapılırken, bir üst katın alt ucu ile mevcut katın üst ucuna ait tasarım tesirleri dikkate alınıyor ve olumsuz olan tasarım değerlerine göre donatı seçiliyor.''''''''
BU durumu minimize etmek için önerebileceğiniz herhangi bir şey var mı. En azından tasarım aşamasındayken mimari ve statik acıdan daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim.
 