Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Bodrum Kat Perde ve Döşeme donatı yetersizliği sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bhax
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bhax

Yeni Üye
İyi günler, ekteki projemde bodrum katta P2 ve P3 perdelerinde değerlerin çok yüksek çıktığını fark ettim. Diğer taraftan, D34 döşemesi analizi sırasında ağ oluşturma hatası alıyorum. İlgili idare, döşemelerin pilyesiz çözülmesini istedi. Modelimde bir sorun olup olmadığını kontrol edebilir misiniz? İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Geometri kontrolündeki hataları düzelttiğinizde döşeme ağ hatası oluşmamaktadır.
1709206493770.png

Projenizde rijit bodrum kat yok. Seçimi iptal ediniz.
1709208191806.png

Merdiven mesnetlenmelerini deformasyonlardan kontrol ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1709207585610.png

Perde sonlu eleman genişliklerini azaltınız. 25cm civarı uygun olur.

Yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bazı döşemelerde pilye seçimi aktif. Döşeme hesap aksı edit komutu ile donatı tipi değiştirilebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1709208918699.png
 
Geri
Üst