bodrum katta bazı kolonlarda donatı yığılması ve perde de bulunan hata

bodrum kat bazı kolonlarda donatı yığılması yapacak bir şey yok. 1. kat p1 donatı yetersiz . perdeyi silip zemin kattakini 1.kata kopyalayıp analiz yapınız. analiz sonrası 1. S5 te birleşim hatası çıkıyor. seçmeli raporlardan kolona saplanan kirişlere bakıyoruz.(k21-k22 kirişleridir) genişlikleri 30cm ve=67.57 küçük vr küçük v maks olmalıdır. beton sınıfı c30 kolon eni 40, giriş eni 30 cm yapacağımız iş kolon eni x kiriş eni x karekök fc kareteristik . kiriş genişliğini 35 yaparsak 35x40x 5= 76 büyüktü67.57 sağlıyor. ya da kirişler olduğu gibi kalıp kolonun eni 45 cm yapılır.
 