V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

BODRUM KATTA KİRİŞ HATASI

adem_yaman

Yeni Üye
merhaba. projede bodrum katta kot farklılıkları mevcut bu sebeple kirişlerde hata verip, çok fazla donatı çıkarmaktadır. yardımcı olabilirseniz sevinirm.
 

Ekli dosyalar

  • ide statik-bodrum.png
    ide statik-bodrum.png
    108.7 KB · Görüntüleme: 21
Çevre perdelerinin altında bağ kiriş tanımlanmış ve üst yapı etkileşimli çözüm yapılmış.
Analizden sonra deformasyonları incelerseniz çevre perdelerinin altında ankaste mesnet oluşuyor.
Üst yapı etkileşimli çözümde, oturma farklarından dolayı arada kalan kirişlerde aşırı donatılar çıkmaktadır.
Perdelerin altına bağ kirişi tanımlanmamalıdır, sürekli temel tanımlayabilirsiniz.
Sürekli temelleri her bir perde için düğüm noktasından diğer düğüm noktasına tanımlayınız
Bu şekilde analiz yaptığınızda kiriş donatıları normale dönmektedir.