Yapmış olduğum projede sadece bodrum katta kirişlerde N hatası veriyor bunun çözümlemesi nasıl acaba yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

Yapmış olduğum projede sadece bodrum katta kirişlerde N hatası veriyor bunun çözümlemesi nasıl acaba yardımcı olursanız sevinirim
önerilerim;
--döşeme yükleriniz fazla, azaltıp döşemelerin üzerinde duvar varsa çizgisel yük alınız,
--perde devrilme momenti hesabında 1/3 şartı... tikini kaldırınız,
--gereken donatıyı fiber model ile hesaplamada kolon, kiriş ve perdeyi işaretleyip,
--merdiveni mesnetleyerek,
--yarı rijit diyafram çözümü yapınız.
 