V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bodrum katta sadece 1 kirişte Nmax aşıldı hatası alıyorum

erkam

Yeni Üye
Bodrum katta sadece 1 kirişte Nmax aşıldı hatası alıyorum. Kirişi ebatlarını değiştirdiğimde 2. kat, 3.kat ve 4. katlarda göreli kat ötelemesi hatası alıyorum. Konu hakkında yardımınızı rica ediyorum
 

Ekli dosyalar

aşağıda eklediğim seçmeli raporlardan alınmış "kiriş eksenel kuvvet raporu"nu incelerseniz orada sağlanması gereken birkaç kuralı görebilirsiniz.
bu amaca yönelik yapmanız gereken ilk şey,
kirişin içerisinde bulunan donatıların hepsi aynı çapa sahip olmasıdır yani tıpkı kolon donatıları gibi.
diğer bir husus ise gerek gövdeye gerek ana donatılara gerekse ilave donatılara müdahale ederek kapasite şartına takılmayacak kadar yeterli donatı oranını sağlamaktır.
ek olarak analizden önce ilgili kirişlerin kiriş ayarları bölümünden statik/betonarme sekmesinde bulunan pmm tasarımı yap seçilmesi de faydalı olacaktır.

yanlışım varsa düzeltin hocalarım. @Yasin TEZEL @Oğuzcan HADİM
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-07-25 115129.png
    Ekran görüntüsü 2026-07-25 115129.png
    214 KB · Görüntüleme: 6
Geri
Üst