Bodrum kattaki kolonlarda çok fazla donatı kullanılmış.

Kolonları ne kadar büyütürsem büyüteyim daha fazla donatı yüklemesi yapıyor. Sadece bodrum kat için bu sorunu yaşıyorum, üst katlarda bir sorun yok. Ne yapmam lazım?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    120.2 KB · Görüntüleme: 65
Analiz ayarlarında zemin yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü değerlerini kontrol ediniz. Sanırım değerler ters girilmiş.

Ekli dosyayı görüntüle 25018

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kontrol ettim o değerler doğru, zemin sınıfı ZE zaten, zemin birim ağırlığını yanlış girmişim sadece onu düzelttim ancak donatı sorunu devam ediyor.
 
Kontrol ettim o değerler doğru, zemin sınıfı ZE zaten, zemin birim ağırlığını yanlış girmişim sadece onu düzelttim ancak donatı sorunu devam ediyor.
Zemin yatak katsayısı değerinin 23,511 tf/m2 kadar küçük olması ZE türü bir zeminde zemin taşıma gücü değerinin 1316 tf/m2 gibi afaki bir değer olması pek mümkün değil.
 