Fiyat listeleri 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.

V11.13 kullanıma sunulmuştur.

bodrum kenetleme boyu hatası

Asansör perdelerini alt katta yaptığınız gibi tüm katlarda grup olarak tanımlayın.
1735554180620.png



Kenetlenme boyu hatası olan kirişin ayarlarında "Donatı tasarımı" sekmesinde "sol mesnet tanımı" p43 olarak tanımlayın ve tekrar analiz yapınız.
Bu şekilde K05 P43 perdesine ankraj yapılacağı için ab mesafeleri koşulu sağlayacaktır.
1735554542933.png


P43 perdesinin düğüm noktasını aşağıdaki noktaya taşıyınız
1735554842128.png
 
Geri
Üst