Bir iki ek yapayım:
Projede asansör makine dairesi işaretlenmemiş.
Bazı kirişlerin sürekli değil de neden böyle eğik yapıldığını anlamadım. (kz19 ve katlardaki)
Ekli dosyayı görüntüle 45655
kaset süreklilikleri oluşmamış.
B aksı üzerindeki perde ve kirişte tam yatay olmama hastası var.
s5 kolonunda 1cm kaçıklık neden var.
ana merdiven kirişe mesnetli değil ama öyle işaretlenmiş.
aşağıdaki bölgede bir wc taşı için bu kadar atraksiyona gerek var mıydı? Bir tane kaset kutusunun içi boşaltılarak yapılamaz mıydı?
Ekli dosyayı görüntüle 45654
Yükleri artırmak yerine duvar komutuyla girmek daha mı optimum olurdu?
Kapalı konsoldaki kiriş genişliği yeterli mi?
kısaca aklıma takılanları yazdım.
NYILMAZ