Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Bodrum L perde

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan seymacgdm
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba. Bodrum+2 katlı bir yapı tasarlıyorum. Bodrumun 2 cephesi bodrum perdesiyle çevrelenmiş. Temelimü sürekli ve radye olarak tasarladım. yönetmeliğe göre 3 cephesi perde duvar veya rijit bir bodrum olmadığı için iki yüklemeli hesap durumunu kullanamıyorum. Ama temelin 2 cephesi perde duvar olduğu için kütle merkezi üst yapıdan farklı. tek yükleme durumlu hesap yöntemini de sağlıklı bulmuyorum. Kolonlar çok zorlanıyor, pursantajları yüksek ve kesitler çok büyüyor. perde duvarın altında olan sürekli temellerim de donatı yetersiz hatası veriyor. Nasıl bir yol izlemeliyim. Yeni mezunum ve yorum yapmakta, çözüm üretmekte zorlanıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim
 

Ekli dosyalar

Tüm projelerinizde bodrumlu veya bodrumsuz yapılarda iki yüklemeli hesap yöntemi seçilebilir.
Bodrum kat en az 3 tarafı perde ile çevrili olmadığı için rijit kat olarak tanımlanmamalıdır
 
Geri
Üst