düzenlenmiş proje ektedir.
bodrum kat rijit işaretlendi.
tüm katlarda devam etmeyen perdeler işaretlendi.
perdeler için 10 luk donatı opsiyonu kaldırıldı. ( tercih sizin)
kolon kesme güvenliği için donatı optimizasyonu yapıldı.
fiber analiz modeli seçildi.
nmax hatası veren iki kirişte yükseklik 70 cm yapıldı. (bodrum kat)
iki yüklemeli hesap yöntemi seçildi.
perde kalınlıkları düzenlendi. ( mimari yada başka bir sebepten kalınlık artırmaya gerek yoksa perdeler 30 cm minimum ölçüde olacak şekilde )
projede kalınlık artırmadan makul sonuçlar elde edilebiliyor.
asansör sehpası için alt kot döşemeye mesnet tanımlamanız faydalı olur.
merdivenlerin tasarımı ve mesnet koşullarını düzenlemek size kalıyor.
grup perdelerin tasarımı ile ilgili aşağıdaki link incelenebilir.