bodrum perdesi/kısa kirişler

alyjeex

Yeni Üye
Arkadaşlar kolay gelsin.
Bitirme ödevi olarak 17 katlı yapı statik analizini yapıyorum.Projenin boyutu büyük oldugu için yükleyemiyorum.
Sorum ise;bodrum katdaki kirişleri perdeye dönüştürmeyle ilgili.Projemde temiz açıklığı 80 cm olan kirişler var.bunları perde yaptıgım zaman 1e7 hatası alıyorum.yani min perde boyuları 25/175 olduğu için.bu hataya bakmaksızın bu kirişleri perdemi yapmalıyım yoksa baska bi yöntem varmı?Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    236.4 KB · Görüntüleme: 2,441
Bodrum katta 1/7 kuralına uymasa da perde yapabilirsiniz. Perdeyi ''Su Basman/ Üst Katlara devam etmeyen panel'' olarak işaretleyin
 